PříspěvekNapsal: 02 pro 2018 17:36 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Takto:
https://www.youtube.com/watch?v=97b3Xn2 ... e=youtu.be
bez vonkajšej príčiny spakatela moja UPS.
Nevie niekto v okolí (PD) opraviť, respektíve zohnať schému?
Ďakujem :)


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 02 pro 2018 18:18 

Registrován: 12 bře 2016 21:13
Příspěvky: 1805
Kraj: ČR - Jihomoravský
Začal bych od začátku, baterky, elektrolyty, a pak asi sběrnej dvůr. Tyhle HF UPS už nejsou to co bylo, kovářská práce s velkým trafem... Schéma ti nikdo nedá.


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 02 pro 2018 18:31 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Aku sú v poriadku, elyt nevidno vyfúknutý žiaden, nič odymené, žiadny zápach...
Kúpil som ju pred rokom "uloženku" teda zabalenú no už po záruke - holt smola zrejme :(

Jazyky neviem no z translátora som zachytil zmienku o nejakom člene na zvod sieťového prepätia, ktorý "sa zoskratuje" alebo tak nejak. Bez schémy do toho nepoleziem, nemám na to dostatok vedomostí :)


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 02 pro 2018 19:06 

Registrován: 12 bře 2016 21:13
Příspěvky: 1805
Kraj: ČR - Jihomoravský
To by asi vypadalo jinak, kdyby se prorazil varistor, tak rupne pojistka a ani to neblikne. Leda že by to byl varistor na výstupu...
A ty nevíš, že do elektroniky se montují kurvítka, který tohle způsobí nšjakou dobu po konci záruky?


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 08:42 

Registrován: 16 říj 2010 19:05
Příspěvky: 203
Kraj: ČR - Jihomoravský
To vyzerá na kmitanie vnútorného zdroja ktorý vypína nadprúdová ochrana.


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 16:02 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Takže vloudila se chybička...
Pri meraní voltmetrom mali oba akumulátory navlas rovnaké napätie no jeden bol vadný - po zaťažení žiarovkou napätie spadlo k nule.
Nemal ešte dva roky, zaniesol som ho tam, kde som ho kúpil a dali mi do ruky iný.
Pre to, že sú v tej UPS sérii - nabíjam ho (Turnigy accucell) a nabijem aj druhý.
Až potom ich osadím a uvidím...


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 16:19 

Registrován: 12 bře 2016 21:13
Příspěvky: 1805
Kraj: ČR - Jihomoravský
to vyměň hned obě baterky, ta starší bude mít menší kapacitu a větší vnitřní odpor, tak ve spolupráci s tou novou odejde během pár měsíců, protože na ní bude vyšší napětí při nabíjení. To jsou ty výhody olověnejch baterek...


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 16:24 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Je mi to jasné. Aj tie boli dve naraz kúpené. Zmerám vnútorný odpor čerstvo nabitým, poznačím.
Zrejme bude rozumné raz za štvrťrok ich dorovnať nabíjačkou po jednej. Blbé je, že to neide za chodu UPS. Tak drahá mašina mohla mať niečo na zrovnanie keď sú v sérii...


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 17:31 

Registrován: 12 bře 2016 21:13
Příspěvky: 1805
Kraj: ČR - Jihomoravský
nemohla, neutratil bys tolik za baterky... :evil:


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 03 pro 2018 17:44 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Alebo za novú UPS :D


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
 Předmět příspěvku: Re: Zbláznená UPS
PříspěvekNapsal: 04 pro 2018 16:28 
Řádný člen

Registrován: 18 úno 2016 00:03
Příspěvky: 2757
Bydliště: Slovakistan
Kraj: SR - Trenčianský
Neutratil som nič a UPS už maká.
Jeden z dvoch akumulátorov (sú v sérii) mal napätie naprázdno zhodné s druhým no pod záťažou spadlo k nule. Milé prekvapenie že mi ho zadarmo vyreklamovali po 15 mesiacoch.


Nahoru
Offline Profil E-mail  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 11 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Hledat:
Přejít na:  

© LuKyss 2005-2012 | ReproMania.NET & ReproObchod.cz



Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group